家用增压泵应该装在哪里呀?

[待解决] \"收藏此主题\"

ジ單純dēミ

 
 
注册:
2008-03-23
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 905帖子
首先你这种情况是可以找自来水公司投诉的,国家规定住宅供水压力是0.14-0.35Mpa,你这都到停水程度了,肯定是不达标的,可以联系物业和自来水公司要求解决,因为很多时候是因为管道阻塞之类的问题导致的,你加装增压泵效果也不明显,等他们都宣布无解了,最后才考虑加装增压泵。

确定了需要增压泵,再看以下内容

增压泵装在入户的总水管,就能对全屋用水进行增压了,一般最方便安装的位置是水表后面:把水表出水口的管子拆卸来,就能把增压泵串联上去了。如果你家装了前置过滤器或者单向阀,那装在它们后面也同样方便好用。

增压泵主流有旋涡泵、离心泵和喷射泵三类型型,三种各有特点,通常家用推荐离心泵,因为它的噪音最低。增压泵的参数比较复杂,理解起来也挺费劲的,所以我这里就只提最重要的几个:

扬程:扬程是指水泵能够扬水的高度,相当于增压能力。通常功率越大的泵扬程也越高,但看扬程要比功率靠谱很多,毕竟还有劣质泵效率比比较低的。泵的扬程不是固定值,跟流量有关,细细分析起来很是麻烦,简来说吧:比如我购买的格兰富UPA120最大扬程12米,可以简单理解为增压1.2kg,加上我家入户水压1.2kg,就能达到2.4kg的水压了。扬程并非越大越好,前面也说过水压过高有爆水管的风险,最好尽量控制在3.5kg的安全范围内。

噪音:做为家用设备噪音无疑很值得关注的问题,要不然半夜洗澡要被邻居投诉了,而几种主流类型中最安静的就是离心式,其他类型噪音都大不少。
流量:通常家用龙头的流量是9L/min,节水型龙头5L/min,花洒流量是9-16L/min,增压泵的流量至少要不低于日常最大用水流量,当然对于家用来说,绝大部分增压泵都能满足条件。

自动运行:家用增压泵大多会设计成自动运行,开龙头自动启动,关水自动停止运行,装上就可以不管它了。

综上所述,天生具有流量和噪音优势的离心式增压泵无疑是普通家庭的最佳选择,虽然扬程方面略显弱势,但也足以满足普通家用了,上图最右哪个就是离心式增压泵的典型外观。

牌子推荐

格兰富:全球最大的泵制造商之一,UPA系列是针对家用设计的产品,其中支持自动运行的有3款:UPA120 AUTO、UPA15-120 AUTO和UPA90 AUTO。UPA120 AUTO的流量要比UPA15-120 AUTO更大些,比如在10米扬程时前者可以达到27L/min的流量,而后者只有15.6L/min的流量,多数家庭来说后者也是够用了。

德国威乐:也是国内常见的牌子,他们的PB热水增压泵系列看起来最适合普通商品房使用,但官网没有详细资料,给选购增加了不小的麻烦,因此没去仔细研究过。

苏州美达斯:百安居在售的牌子,在一众国产牌子中显得更让人安心些。毕竟这是要长久使用的设备,山寨货还是尽量少碰为妙。

效果

安装增压泵的效果还是挺明显的,我安装增压泵是因为花洒出水太慢,所以安装前后区别录制了花洒各个模式下的出水视频,以下是安装增压泵前后流速的对比。

同样是装满一个玻璃锅,安装增压泵后所需的时间大概减少了20-30%吧,效果还是非常明显。而且潜水式增压泵噪音很小,打开龙头自动运行,关掉龙头自动关闭,装在厨房基本感觉不到它的存在。
 
回复本楼

太平洋汽车网全新推出“太平洋车友会”;来太平洋车友会,结识志同道合的车友了解详情>>

头文字O

 
 
注册:
2008-03-14
答主你好 我家也是个老小区 我在卫生间里安装了一个增压泵 但是每次洗手洗脸时 总会有细小的铁砂流出来 关了增压泵就没有这个铁砂了 这是什么原因啊
 
回复本楼

minang

 
 
注册:
2008-03-13
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 533帖子
答主:您好,民用多层五楼,水压低,水流很细但长年有水,为解决电热水器和全自动洗衣机用水问题,拟安装一台静音增压泵,请指教 !
 
回复本楼

ジ單純dēミ

 
 
注册:
2008-03-23
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 905帖子
你的问题不就正好对应我回答里写的嘛
 
回复本楼

黑马马马

 
 
注册:
2008-01-01
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 537帖子
增压泵和前置一般情况下是不是可以安装在水表间,因为家里装修完了,恐怕不好装了。另外,在预算有限的情况下,是不是可以直接装个前置过滤,等之后再慢慢添置中央净水和软水部分。
 
回复本楼

闲人说笑话

 
 
注册:
2008-02-25
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 292帖子
您好 增压泵本身不会产生锈吗?如果放在前置后面的话
 
回复本楼

盘特

 
 
注册:
2008-03-28
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 264帖子
您好,我家是一层带地下,就是装了前置,中央净和中央软水机,水从一楼到地下一楼经过这些设备再到一楼热水器,然后再到一楼和地下一楼的卫生间,只要一个卫生间洗澡,其他就不能用水,要不然水流就特别小,这个情况用增压泵有用么?感谢
 
回复本楼

胶东豪男

 
 
注册:
2008-02-20
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 328帖子
该评论已删除
 
回复本楼

盘特

 
 
注册:
2008-03-28
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 264帖子
太感谢了
 
回复本楼

盘特

 
 
注册:
2008-03-28
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 264帖子
有没有推荐的增压泵吖
 
回复本楼

疯狂的小明

 
 
注册:
2007-04-04
  • 0粉丝
  • 0精华
  • 303帖子
多谢分享,受益匪浅。不过目前淘宝上搜格兰富UPA120,出来的全是UPA15-120,不知道您说的流量更大的UPA120在哪里里购买?谢谢。
 
回复本楼
未登录用户

只可添加一张图片,多张图片请选高级模式

高级模式
温馨提示:回复超10字可获1金币,有独特见解超30字可获3金币,灌水用户将扣除金币并锁号处理。希望广大车友共同维护论坛的友好回复氛围。