众所周知,实验室装修必须做好通风设计,那么如何才能做好通风设计呢?实验室装修中的通风设计体现在4方面,即:换气次数的选择、排风与送风形式、房间压差、控制系统。下面,先为大家介绍前2者。

一、换气次数的选择

对于实验室装修中有关通风的换气次数选择,根据规定,室内的最小换气量为6次/h~8次/h。具体来说,室内整体换气次数由3方面风量决定,即:从局部排风设备或其他房间排风所排出的总风量、带走房间热负荷所需的制冷风量、最小换气次数需求。

虽然室内的最小换气量为6次/h~8次/h,但大于10次/h也是合适的。不过要注意,如果实验室内有产生高热负荷的分析设备,亦或是有较大量的局部排风,那么可能需要相应增大换气量才行。

实验室内的通风柜操作口最小吸风面速度的计算要参考轻、中度危害或有危险的有害物质,一般来说最小吸风面速度为0.5m/s。至于使用率,通风柜数量大于2个时,要取60%~70%的同时使用率。

实验室内加热炉的计算要参考维持炉内加热温度的热平衡法则,这样就能得到一个安全的排风量。此外,负荷计算的空调风量,还有最小换气次数10 次进行比较,三者取最大值。

二、排风与送风形式

对于实验室装修中的排风与送风形式,如果室内排风量较大,必须安装室外新风补风系统,并计入新风负荷。室内的所有排风装置要合用一个排风系统,需要连续使用排风系统的实验室要安装送风系统,送风量为排风量的70%。

实验室内排出的气体必须排出室外,所以除非室内有洁净需求,不然的话需保持其对于相邻区域为负压。而至于是否选择100%全新风送风系统,这也是实验室危险评估的重要部分。100%全新风送风系统适合通风柜环境,普通实验室没必要使用。

本期文章,为大家介绍了实验室装修中有关通风设计的换气次数选择、排风与送风形式,至于房间压差、控制系统,会在下期文章中再介绍,还请多多留意。
 